| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: SPS Anschlüsse andressieren im schaltplan (4284 mal gelesen)
|
johannes1986 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2017
|
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eplaner, habe ein Frage bzw. brauche hilfe von euch. Ich möchte folgendes in Eplan machen, eine automatische Adressierung der SPS Adressen im Schaltplan. Wir arbeiten mit verschiedene Makros, in diesen Makros gibt es Ein/-Ausgänge, diese sind aber nur reine Symbole, also keine BMK und keine Anschlussbezeichnung zugeordnet.
Wenn ich mit dem Schaltplan fertig bin erstelle ich eine SPS Übersicht, diese Adressiere ich dann. Unsere zurzeiige Arbeitsweise ist so, das wir dann den Schaltplan Seite für Seite durchgehen und jeden Ein/- Ausgänge zuweisen. Bei einem Schaltplan von 300 bis 500 Ein/- Ausgänge dauert das sehr lange. Welche Möglichkeiten habe ich: Klar könnte ich sofort beim erstellen der Seite einen Ein/-Ausgang zuweisen und meine Frage jetzt dazu Oder gibt es eine Möglichkeit den gesamten Schaltplan automatische einmal zu Adressieren. Es kann auch mittels Script oder Extern geschehen. Ich hoffe ihr könnt mich verstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
hast du Professional? dort kannst du über die PLC Extension die SPS nummerieren - ABER die symbolische Adresse kann man nicht - jedefalls früher - nummerieren, weil das eigentlich gedacht ist für z.b. "Leuchte_Rot" ... das kann man dann exportieren ... bei z.B. tia Portal importieren ... und dann steht dort automtisch bei der entsprechenden Ausgangskarte "Leuchte_Rot" als symbolische Adresse und man braucht nicht mehr auf dieAdresse "A31.4" zuzugreifen. Projekt Markieren Projektdaten -> SPS -> Adressieren
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannes1986 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2017
|
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine Änderung der Symbolische Adresse kann ich nicht ändern. So sieht das nach der Zuweisung aus. Habe ich keine Möglichkeit die Anschlüsse zu Adressiern. Gibt es nicht sowas wie bei der Klemmen Nummerieung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 28. Sep. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
wie gesagt die Adresse kann man generieren, die symbolische Adresse ging früher nicht und ich denke das geht auch nach wie vor nicht. Die Hilfe sagt "Automatische Vergabe der symbolischen Adresse" soll es möglich sein - lies einfach mal nach. [URL=http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/plcgui_k_symbolischeadressen.htm?Highlight=Symbolische Adressen]HILFE[/URL] ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
|
erstellt am: 28. Sep. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Hallo Johannes, Zitat: Original erstellt von johannes1986: ... Oder gibt es eine Möglichkeit den gesamten Schaltplan automatische einmal zu Adressieren ...
automatisch möglicherweise -- ich machs' aber nur "halbautomatisch". Das hat verschiedene Gründe. Full-Auto hab' ich für uns nicht hinbekommen. Da unsere Arbeitsweisen wohl ähnlich sind, beschreibe ich hier mal in Kurzform wie ich das mache:
- Stromlaufplan erstellen ohne Rücksicht auf die Adressierung
- wenn Plan fertig: "Bestückungskontrolle" (über Beschriftungen ausgeben und in EXCEL importieren), damit auch alle I/Os aller Karten platziert sind (Reserve, ganz am Ende des Planes)
Je I/O-Type -- also DI, DO, AI, AO -- wird folgendes ausfgeführt:
- In Excel eine Vorlage erstellt: Berechnung der BMK, Anschlussnummer, Adresse, Stecker-BMK für mehr Karten als in P8 benötigt werden
- In P8: alle SPS-I/O eines Types gesucht (also nur DI, nur DO, ...). Dafür habe ich eigene Schemata je I/O-Type angelegt die ich dann nur noch auswählen muss.
- Suchergebnisse in tabellarische Bearbeitung (hier eigenes Schema einstellen)
- Auf richtige Sortierung achten (nach Platzierung aufsteigend)
- aus EXCEL die Werte für BMK, Pin, Adresse und ggf. Stecker-BMK reinkopieren, die überschüssigen Werte werden ohnehin verworfen
- Vorgang für alle anderen I/O-Typen wiederholen
Wenn du dich arg austobst, kannst du alle SPS-I/O einer ganzen Schaltanlage (mit mehreren Feldern oder Racks, ...) in wenigen Schritten erledigen. Ich habe vor 2 Wochen 1064 I/Os in etwa einer Stunde durch adressiert. Das Erstellen der EXCEL-Vorlagen ist zwar eine heiden Arbeit, zahlt sich aber auf jeden Fall aus. Übrigens: die SPS-Übersicht ist bei uns nur eine Auswertung -- als hier auch keine Handarbeit mehr notwendig. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen, LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannes1986 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2017
|
erstellt am: 29. Sep. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das richtig zu verstehen, verwendest du eine Excel vorlage die unabhängig von Eplan funktioniert um eine Adressierung für eure SPS zu erstellen. Dann Filterst du die I/O im SPS Navigator einer SPS (mittels Schemate), diese lässt du in der tabelarische Ansicht anzeigen und kopiertst von der Excel Vorlage in die Felder hinein. Dieses machst du für jeder I/O Art bzw. für jedes angelegte Schemate. So hab ich das jetzt verstanden. Mein Problem ist, das ich die I/O nicht Filtern kann, da diese beim neu angelegten Schaltplan die SPS Anschluss ohne Strukturkennzeichen sind. Ich hab jetzt eine Situation wo meine SPS Anschlüsse keine Strukturzuordnung haben und einige schon haben z.B. aus anderen Schaltplan kopiert. Ich könnte das auch über die Blockweise abbuchen machen, allerdings scheitere ich an dem Filter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Zitat: ...Ich könnte das auch über die Blockweise abbuchen machen, allerdings scheitere ich an dem Filter...
Hallo Johannes, Blockweise abbuchen ist schon die richtige Vorgehensweise Für den Filter verwendest du zuerst den SPS-Navigator baust einen Filter Darstellungsart=Allpolig und DE Das Ergebnis auswählen und erst dann "Blockweise abbuchen" starten
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
|
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Hallo Johannes, Zitat: Original erstellt von johannes1986: ... verwendest du eine Excel vorlage die unabhängig von Eplan funktioniert um eine Adressierung für eure SPS zu erstellen ...
Ja, Zitat: ... Dann Filterst du die I/O im SPS Navigator ...
Nein, den SPS-Navi benutze ich gar nicht. Ich benutze die projektweite Suche. Als Suchkriterium verwende ich die Funktionsschablonen. Wenn ein DI einen Anschluss hat mit der F-Schablone "Digitaler Eingang", dann suche ich alle BM mit dieser F-Schablone. Ich hab mir für jede Art von SPS-I/O einen Filter erstellt (Analogkarten haben z.B. mehrere Anschlüsse je Kanal)
Zitat: ... diese lässt du in der tabelarische Ansicht anzeigen und kopiertst von der Excel Vorlage in die Felder hinein. Dieses machst du für jeder I/O Art bzw. für jedes angelegte Schemate...
Die Suchergebnisse (evtl. vorher noch bereinigt) lade ich in die tab. Bearbeitung. Die Anzeige habe ich so eingestellt und in einem Schema gespeichert, dass die Spalten mit EXCEL übereinstimmen -> einmal Copy/Paste
Zitat: ... Mein Problem ist, das ich die I/O nicht Filtern kann, da diese beim neu angelegten Schaltplan die SPS Anschluss ohne Strukturkennzeichen sind. Ich hab jetzt eine Situation wo meine SPS Anschlüsse keine Strukturzuordnung haben und einige schon haben z.B. aus anderen Schaltplan kopiert...
Das ist bei uns auch so. Wenn du die Suche verwendest, findest du ALLE I/Os. Egal welche BMK die haben. Eventuell musst du die I/Os vorher noch NULLEN. D.h.: alle gleichartigen I/O haben gleiches BMK, gleiche PINs und gleiche Adresse. Dann haut es auch auf jeden Fall mit der Sortierung in der Tab. Bearbeitung hin. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
|
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Hallo zusammen Ich nehme das hier mal wieder hervor. Ist es (mittlerweile) möglich, die symbolische addresse automatisch anhand der projekt strutkur informationen (==, =, + etc.) und wieteren informationen (BMK, funktionstext o.ä.) zusammen zu stellen? Allenfalls über Blockeigenschaften? Ich finde keinen Zugriff darauf. Danke & Gruss Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Moin, bei neuen EPLAN-Basisprojekten ist das nichtmehr aktiv. In den Einstellungen unter Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel > SPS kannst Du bei SPS-Spezifische Einstellungen das "Format für Symbolische Adressen" aktivieren. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
|
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Kann ich mir das auch selber nach meinen requirements zusammenbauen? Oder ist das die einzige Möglichkeite eine symbolische adresse automatisch erstellen zu lassen anhand vorhandenen Eigenschaften? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
|
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
|
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
Danke für deine Antworten. Zitat: Original erstellt von cae-group.de:
Alternativ kannst Du dir eine Blockeigenschaft zusamenstellen mit den Eigenschaften Deiner Wahl.
Das ist ja mein Problem, ich sehe nicht wie ich eine Blockeigenschaft diesem Feld "symbolische adresse" zuweisen kann. Erstellen geht, aber diesem feld dann zuweisen?
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 06. Aug. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
|
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
|
erstellt am: 06. Aug. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes1986
|