Wenn ich die Varianten sehe stellen sich mir einige Fragen.
Variante A:
Die Funktionstexte "Beleuchtung Ein" machen mich etwas stutzig. Kann es sein, dass hier eine Schützschaltung mit Selbsthaltung dargestellt sein soll? (siehe Anhang: Variante A)
Variante B:
Wie bereits erwähnt ist die Funktion hier nicht gegeben.
Daher nicht zu verwenden
Variante C:
Für mich stellt diese Schaltung eine "Sichere Abschaltung" dar. Ich vermute das 2te Schütz wurde verwendet um ein höheres Performance Level zu erreichen. Die Funktionstexte "Not-Halt Anlage" bekräftigen meine Meinung.
Für mich wurde die Sicherung an der falschen Stelle platziert.
Ich würde eine Sicherung möglichst nah Richtung Einspeisung setzen. d.h. vor die beiden Leistungsschütze (keine leider nicht die vollständige Darstellung einsehen, daher nur ein Tipp).
Ansonsten ist die Schaltung korrekt. Die Ströme teilen sich gleichmäßig auf die 3 Schließer auf. Bei der Sicherung von 10A stellt sich jedoch die Frage nach dem Sinn. Bei größeren Leistungen ist diese Verschaltung durchaus üblich.
Variante D:
Die Schaltung stellt die selbe Funktion wie "Variante C" dar.
Das Durchschleifen der Ader würde ich nicht machen. Für mich stellt es keine Verbesserung der Schaltung dar, weil die Schütze zwangsgeführte Kontakte besitzen.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli