erstellt am: 15. Aug. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, mit der Version 2.5 seit 23.09.2015. Ich finde keine Möglichkeit eine Klemme4 vom Plan zu lösen. Wir wollen die Klemme nicht löschen sondern im Klemmenplan belassen. Mit der Version 2.2.5 konnten wir eine Klemme vom Plan lösen. (Klemme rechte Maus Taste) Wer weiß was ich machen kann? Grüße RK
------------------ EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.5 EPLAN Electric P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reka
|
EplanAndi Mitglied
 
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
|
erstellt am: 16. Aug. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reka
Seit Version 2.5 (glaube ich) ist der Menüpunkt "Platzierung löschen" nicht mehr über das "rechte Maustaste Menü" zu finden, entweder gehst du über Bearbeiten und da dann "Platzierung löschen", oder du benutzt die Tastenkombination ALT + ENTF  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reka
|