| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Klemmenaufreihplan (6817 mal gelesen)
|
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
|
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen P8-Gemeinde Hab das Formular "F12_001" kopiert (F12_001 - Kopie), die Tabelle entfernt & auf dynamisch gestellt. Jetzt bekomm ich keine Auswertung für "Klemmenaufreihplan" mehr. & weiß nicht warum. _______________________________________________________ <EDIT> Fehlermeldung S0706002; Im dynamischen Formular fehlen Datendefinitionsbereiche. S0706003; Im dynamischen Formular sind keine Definitionsbereiche enthalten. </EDIT> _______________________________________________________ ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
|
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gerade gemacht den Datenbereich angegeben & Datenberichsabschluß & Kopfdaten. (Formular geprüft -> Fprmular in Ordnung) Jetzt wertet P8 aus. Aber ganz und gar nicht zufriedenstellend. (macht nicht das, was ich möchte) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
|
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs mal "gemalt" wies aussehen sollte (ungefähr) und wies aussieht. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
möchte das Thema noch mal ansprechen. Habe ein statisches Formular für den Klemmenaufreihplan. => Jetzt möchte ich dynamisches daraus machen. Was muss ich beachten? Eigenschaften Formular: 1. Formularhandhabung <13002> / dynamisch 2. Dynamische Zeilenanpassung <13009> / JA 3. Zeilenhöhe dynamisch anpassen <13102> / JA Formular Anpassung: 1. Kopfbereich erstellen 2. Datebbereich erstellen 3. Datenbereichsabschluss erstellen Was habe ich übersehen? Es funzt nicht ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hey Robert, wäre da ein neuer Thread nicht angemessen?
1. Gehört doch zum gleichen Thema... aus statisch soll dynamisch werden 2. Ein Ansatz für die Lösung meines Problems wäre mir lieber ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeffZSR Mitglied Elektroplanung
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2017 Eplan p8 Professional V2.4
|
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo A.Robert, ich finde den Klemmenaufreihplan sehr toll. wir haben momentan auch das änliche Problem und möchte diesen Klemmenaufreihplan. es wäre gut wenn du das Formular hochladen kannst. [Diese Nachricht wurde von JeffZSR am 16. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JeffZSR am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von A.Robert: möchte das Thema noch mal ansprechen.Habe ein statisches Formular für den Klemmenaufreihplan. => Jetzt möchte ich dynamisches daraus machen. Was muss ich beachten? Eigenschaften Formular: 1. Formularhandhabung <13002> / dynamisch 2. Dynamische Zeilenanpassung <13009> / JA 3. Zeilenhöhe dynamisch anpassen <13102> / JA Formular Anpassung: 1. Kopfbereich erstellen 2. Datebbereich erstellen 3. Datenbereichsabschluss erstellen Was habe ich übersehen? Es funzt nicht ...
Kein Tipp für mich? Muss ich mich also doch mit dem Support von Eplan in Verbindung setzen EDIT: JeffZSR man brauchet etwas mehr als nur das Formular, um solche Klemmenaufreihpläne erstellen zu können. Lese dir die Antwort von FrankS durch. Er schrteibt eigentlich schon alles, was man dafür braucht. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007587.shtml ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
|
erstellt am: 20. Okt. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Robert, ich schreibe die Antwort auf eine PN hier rein. Ein dynamisches Formular funktioniert, meins ist ja dynamisch. Wenn du die Datenbereich in deinem Formular richtig hast, fehlt eigentlich nur noch unter "Auswertung > Einstellungen > Ausgabe in Seiten" der Haken bei "Zusammenfassen". ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 20. Okt. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
läuft Danke! hatte die Einstellung komplett übersehen Ok eine letzte Frage dazu: Wie unterbinde ich das zerlegen der Klemmenleiste bei Seitenumbruch. Auf dem Bild sieht man, dass die Abschlussplatte fehlt. Diese wird auf der nächsten Seite abgebildet => ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
|
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Super das es nun funktioniert. Das mit dem seitenumbruch ist schwierieg zu kontrollieren, bei mit funktioniert das auch nicht immer richtig. Neben der Spalten "Zusammenfassen" gibt es eine Spalte "Mind.-Anzahl Auswertungszeilen", damit mußt du etwas spielen um die für dich richtige Zahl zu bekommen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von F.S.: Super das es nun funktioniert.Das mit dem seitenumbruch ist schwierieg zu kontrollieren, bei mit funktioniert das auch nicht immer richtig. Neben der Spalten "Zusammenfassen" gibt es eine Spalte "Mind.-Anzahl Auswertungszeilen", damit mußt du etwas spielen um die für dich richtige Zahl zu bekommen.
Danke, gucke ich mir gleich an. Wie machst du das mit den Brücken, wo Ordnest du diese zu? Beim statischen war es kein Problem, einfach in die Klemmenleistendefinition und sich den Klemmenleistenartikel nach Produktuntergruppen [Querverbinder] <20049 10> / Typnummer <22002> anzeigen lassen. Beim dynamischen führt dieses zu Problemen bzw. mehrfachem anzeigen durch den Datenbereich, der sich ja immer wieder wiederholt. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
|
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
JeffZSR Mitglied Elektroplanung
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2017 Eplan p8 Professional V2.4
|
erstellt am: 30. Okt. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von A.Robert: läuft Danke!hatte die Einstellung komplett übersehen Ok eine letzte Frage dazu: Wie unterbinde ich das zerlegen der Klemmenleiste bei Seitenumbruch. Auf dem Bild sieht man, dass die Abschlussplatte fehlt. Diese wird auf der nächsten Seite abgebildet =>
Hallo A.Robert und F.S. zwei Frage: 1,wie weißt Eplan Reihenfolge(Abschlussdeckel und Endhalter) wo Ordnen sie zu? 2,ich verstehe nicht warum bei V2.4 Abschlussdeckel als Endhalter gezeigt wird. Aber V2.7 alles in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
|
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von JeffZSR:
Hallo A.Robert und F.S. zwei Frage: 1,wie weißt Eplan Reihenfolge(Abschlussdeckel und Endhalter) wo Ordnen sie zu?
Im Klemmenleisten-Navigator die Klemmleiste markieren und dann im Kontextmenü "Bearbeiten" auswählen. Dort dann deine Klemmen und Zubehör in die richtige Reihenfolge bringen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
|
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo. Ich bin gerade dabei für uns einen Klemmenaufreihplan zu erstellen. Normale Reihenklemmen sind nicht das Problem, anders ist es bei Mehrstockklemmen. Wie komme ich an die Bezeichnung der 2. und 3. Funktion? Wenn ich Mehrfachklemmen zusammenfasse, kann ich die nicht einzeln platzieren. Ist es möglich, ein funktionierendes Formular zu bekommen? MfG hahellbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
|
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
|
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
|
erstellt am: 18. Mai. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Danke Frank, das hat geholfen, der erste Versuch sieht schon mal vielversprechend aus. Ich muss jetzt das Formular von der Ausrichtung her umbauen und Projektarbeit kommt auch noch dazwischen. Ich melde mich wieder, bei Fragen oder auch Erfolg MfG hahellbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoHe3003 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2022
|
erstellt am: 23. Feb. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo. Ich habe es soweit geschafft, dass die Klemmen grafisch im Klemmenaufreihplan dargestellt werden (durch Anpassung des Formulars). Allerdings schaffe ich es nicht den Endhalter der Klemme grafisch darzustellen. Da der Endhalter als Zubehörartikel der Klemme beigefügt ist, habe ich nicht die Möglichkeit die Eigenschaft: Grafikdarstellung in Auswertungen [1] für den Endhalter hinzuzufügen. Wie schaffe ich es den Endhalter trotzdem darzustellen? Gruß, MoHe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |