17 Optionen für korrosionsbeständige Teile: Metalle und Nachbearbeitungen
Autor Thema:  SPS Liste trennen (391 mal gelesen)
FrankIBIS
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von FrankIBIS an!   Senden Sie eine Private Message an FrankIBIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankIBIS

Beiträge: 6
Registriert: 29.04.2021

SEE-Electrical V8R3

erstellt am: 27. Mai. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Umbruch.PNG

 
Guten Tag,
Ich arbeite mit SEE-Electrical V8R3. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die SPS-Liste (Grafischen Listen) in mehrere Teile zu unterteilen.
Neben der Anlagensteuerung nutzen wir die Vorzüge der im Programm hinterlegten SPS-Anschlüsse auch für die Sicherheitssteuerungsgeräte. Die Anschlüsse der unterschiedlichen Steuerungen sollen jedoch in getrennten Übersichten aufgeführt werden (Eventuell auch mit verschiedenen Überschriften). Aktuell werden diese jedoch lediglich nach SPS Name und Operand sortiert fortlaufend dargestellt. Beispiel im Bild: dort ist der Übergang zwischen beiden Steuerungen eingezeichnet, an denen ein Seitenumbruch bzw die Aufteilung in zwei Listen wünschenswert wäre. 

viele Grüße

Frank

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Tim.M
Moderator
Kundenbetreuung IGE+XAO


Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M

Beiträge: 381
Registriert: 25.10.2002

Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66

erstellt am: 27. Mai. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankIBIS 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Frank,

herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
In den grafischen Listen kann ein Seitenwechsel über eine Eigenschaft die sich in der Liste ändern erwirken. Dazu muss es aber eine Eigenschaft (Textfeld) geben, dass bei der jeweiligen Gruppe der Symbole immer gleich ist.
Hierzu bieten sich die Freitexte an, diese könnte man mit dem Inhalt "Gruppe A" bzw. "Gruppe B" füllen, damit Sie Software eine Bearbeitungsmöglichkeit hat.
Über #PageBreak <Werte> könnten Sie in der Seitenvorlage definieren in welchem Textfeld der entsprechende „Gruppenmarker“ eingetragen ist. Als <Werte> geben Sie bitte die entsprechende Text ID ein.
Eine unterschiedliche Vorlage nach dem Seitenumbruch zu aktivieren, wäre so nicht möglich.
Ab SEE Electrical Advanced ist es möglich über die Projektanpassung eine grafische Liste zu kopieren. Somit könnten Sie zwei „SPS Listen“ haben, dort unterschiedliche Vorlagen verwenden und durch die Filterfunktion #WHERE <Werte> könnten Sie über die „Gruppenmarker“ z. B. die „Gruppe A“ in der SPS Liste 1 auszugeben und die „Gruppe B“ in der SPS Liste 2 darzustellen.

Vielleicht melden Sie sich einmal in der Hotline, das geht einfacher zu erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Tim.M

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D)

Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus
Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum
Produktportfolio.

Anzeige ansehenKonstruktion, Visualisierung
FrankIBIS
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von FrankIBIS an!   Senden Sie eine Private Message an FrankIBIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankIBIS

Beiträge: 6
Registriert: 29.04.2021

SEE-Electrical V8R3

erstellt am: 27. Mai. 2021 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem PageBreak hat mir weiter geholfen. Ich habe nach dem Hinweis auch den entsprechenden Abschnitt im Handbuch gefunden. Ich kläre diese Variante mit meinen Kollegen ab. Sollten noch Anpassungswünsche dahingehend bestehen bemühen wir die Hotline.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz