rufin
Mitglied
Elektriker


Sehen Sie sich das Profil von rufin an!   Senden Sie eine Private Message an rufin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufin

Beiträge: 13
Registriert: 08.01.2016

erstellt am: 30. Jan. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,

ich versuche mich in SEE Electrical V7 ein zu arbeiten.

Es ist mir aufgefallen, dass manche Adern werden nicht nummeriert,
kann man Sie manuell nummerieren?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Tim.M
Moderator
Kundenbetreuung IGE+XAO


Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M

Beiträge: 381
Registriert: 25.10.2002

Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66

erstellt am: 01. Feb. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufin 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Rufin,

vielen Dank für Ihren Beitrag.

Welche Meldung oder Fenster bekommen Sie, wenn Sie die Adern anklicken, die keine Adernummer bekommen.
Adern die Kabel sind werden nicht nummeriert. Gleiches gilt, wenn es die Ader nicht an einem Bauteil oder an einem Potenzial oder Info-Text angeschlossen ist.
Vielleicht senden Sie uns einmal Ihr Projekt, dann können wir es genauer analysieren.

Mit freundlichen Grüßen

Tim

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

rufin
Mitglied
Elektriker


Sehen Sie sich das Profil von rufin an!   Senden Sie eine Private Message an rufin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufin

Beiträge: 13
Registriert: 08.01.2016

erstellt am: 01. Feb. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Test.PNG

 
Hallo Tim,

danke für die schnelle Antwort.
Anbei ein Ausschnitt.

Gruß
Rufin

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Tim.M
Moderator
Kundenbetreuung IGE+XAO


Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M

Beiträge: 381
Registriert: 25.10.2002

Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66

erstellt am: 02. Feb. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufin 10 Unities + Antwort hilfreich

Guten Morgen Rufin.

vielen Dank für die Rückmeldung und den Screenshot.
In der gezeigten Situation haben die Querverweise (Abbruchstellen) 1Q4.13 und 1Q4.21 scheinbar keine Gegenstücke. Somit sind dies Adern ohne Ziel. Diese Adern werden in der SEE Electrical V7 nicht nummeriert.

Grüße Tim

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

rufin
Mitglied
Elektriker


Sehen Sie sich das Profil von rufin an!   Senden Sie eine Private Message an rufin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufin

Beiträge: 13
Registriert: 08.01.2016

erstellt am: 02. Feb. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Test.PNG


Test1.PNG

 
Hallo Tim,

ich habe die Querverweise auf der nächsten Seite an Spulen angeschlossen,  trotzdem werden die Adern nicht nummeriert.

Gruß
Rufin

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Tim.M
Moderator
Kundenbetreuung IGE+XAO


Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M

Beiträge: 381
Registriert: 25.10.2002

Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66

erstellt am: 03. Feb. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufin 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Rufin.

Wenn Sie die Verbindungen auf der ersten bzw. zweiten Seite per Doppelklick anklicken, bekommen Sie dann ein Fenster mit den Verbindungseigenschaften?
Laut Screenshot sieht es so aus, als wäre auf der zweiten Seite die Verbindung am Querverweis nicht richtig angeschlossen.

Sollte dies nicht zum erfolgt führen, senden Sie uns bitte Ihr Projekt per Mail an Support (AT) ige-xao.de

Vielen Dank.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

rufin
Mitglied
Elektriker


Sehen Sie sich das Profil von rufin an!   Senden Sie eine Private Message an rufin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufin

Beiträge: 13
Registriert: 08.01.2016

erstellt am: 04. Feb. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Tim,

ja tatsächlich die Verbindung am Querverweis war nicht richtig angeschlossen.

Danke für die Hilfe.
Rufin

[Diese Nachricht wurde von rufin am 04. Feb. 2016 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von rufin am 04. Feb. 2016 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz