Autor
|
Thema: RCD/FI wo im Motoren-Hauptkreis einzeichnen? (3677 mal gelesen)
|
Brotlose-Kunst Mitglied Elektroniker (Azubi 4. Jahr)
Beiträge: 11 Registriert: 04.10.2012
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo!!!! In den meisten Hauptstromkreisen sieht man keinen RCD-Schutzschalter (30 mA). Wo zeichne ich ihn im Plan am besten ein, wenn ich einen in meinem Schaltschrank haben möchte? Danke schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brotlose-Kunst
Hallo, das kommt darauf an, wie Dein Schaltschrank aussieht. Was möchtest Du denn damit absichern? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brotlose-Kunst
|
Brotlose-Kunst Mitglied Elektroniker (Azubi 4. Jahr)
Beiträge: 11 Registriert: 04.10.2012
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,das kommt darauf an, wie Dein Schaltschrank aussieht. Was möchtest Du denn damit absichern?
Mit 30 mA habe ich an Menschen und Tiere gedacht. Der RCD soll den Haupt- und Steuerstromkreis sichermachen - sowohl für den Maschinenbediener, als auch für den Elektriker.
Zitat: Original erstellt von mdeeg: Hallo,ich habe dir ein Bild von einem Motorabgang mit Schutzfunktionen eingestellt. mfg
Ich kann auf dem Bild nicht erkennen, wo der RCD eingezeichnet wurde. Ändert sich der Einbauort, wenn ich kein Überlastrelais, sondern einen Motorschutzschalter einbauen würde? Ich habe mir das so gedacht. Hauptstromkreis mit folgenden Betriebsmitteln: Schmelzsicherungen , ein Motor mit ca. 4kW, Motorschutzschalter, RCD Steuerstromkreis mit folgenden Betriebsmitteln: Sicherung, Gleichrichter (400V/24V), Taster, Schalter, 2Leistungsschütze 24DCV, 2 Kleinschütze 24DCV, Melde-Lämpchen
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.deeg Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.12.2003 EPLAN P8 ELCAD 7
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brotlose-Kunst
Zitat: Ich kann auf dem Bild nicht erkennen, wo der RCD eingezeichnet wurde. Ändert sich der Einbauort, wenn ich kein Überlastrelais, sondern einen Motorschutzschalter einbauen würde? Ich habe mir das so gedacht.
RCD ist auf dem Bild "Differenzstromschutz" und ist "spezieller Schutz oder interner Motorschutz". Das Überlastrelais ist auf dem Bild "Überlastschutz", der Motorschutzschalter ist "Trennen oder Kurzschlußschutz". Ja, der Einbauort ändert sich, siehe weiter unten. Zitat: Hauptstromkreis mit folgenden Betriebsmitteln: Schmelzsicherungen , ein Motor mit ca. 4kW, Motorschutzschalter, RCD
Für den Motorabgang: Motorschutzschalter, Leistungskontakte von den Leistungsschütze, RCD, Motor. oder: Schmelsicherung, Leistungskontakte von den Leistungsschütze, Überlastrelais, RCD, Motor. Zitat: Steuerstromkreis mit folgenden Betriebsmitteln: Sicherung, Gleichrichter (400V/24V), Taster, Schalter, 2Leistungsschütze 24DCV, 2 Kleinschütze 24DCV, Melde-Lämpchen
Die Zutaten zum Steuerstromkreis sind abhängig von der Funktion. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brotlose-Kunst Mitglied Elektroniker (Azubi 4. Jahr)
Beiträge: 11 Registriert: 04.10.2012
|
erstellt am: 04. Okt. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
|
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brotlose-Kunst
Hallo, dein Thema ist "RCD/FI wo im Motoren-Hauptkreis einzeichnen?" Man kann einen RCD auch in der Einspeisung einbauen. Dieser sichert dann die ganze Anlage. Man kann auch Schmelzsicherungen in der Einspeisung einbauen. Im Motorabgang aber nur als Kurzschlußschutz wenn kein Motorschutzschalter sondern ein Überstromrelais vorgesehen ist. Motorschutzschalter ist Kurzschluß- und Überstromschutz gleichzeitig, deshalb auch die verschiedenen Positionen im Motorabgang. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brotlose-Kunst Mitglied Elektroniker (Azubi 4. Jahr)
Beiträge: 11 Registriert: 04.10.2012
|
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
| Anzeige.: