Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Die Abschaltung erfolgt über Not-Halt Schaltgeräte.
Nach einer Not-Halt Auslösung muss ich den Kreis wieder freigeben. Dazu brauche ich von jedem beteiligten Antrieb einen Öffner vom Hauptschütz in Reihe mit einem "Freigabetaster" auf dem Not-Halt Schaltgerät.
Jetzt habe ich konkret 12 Not-Halt Kreise. Das Extrem ist ein Antrieb, der in 8 von den 12 Not-Halt Kreisen eingebunden werden muss.
Das bedeutet, dass ich theoretisch 8 Öffner vom Hauptschütz brauche weil ich in jedem Kreis getrennt rückmelden muss. Da es 8 Öffner an einem Schütz eh nicht gibt müsste ich das ganze vervielfältigen.
Meine Idee war nun diesen Kontakt über den sowieso vorhandenen Bus einzusammeln, in der SPS zu verknoten und aus der SPS das Signal zu geben:
"o.k. alle Antriebe in diesem Not-Halt Kreis sind aus, du darfst den Not-Halt Kreis wieder einschalten"
Mehr macht doch der Rückführkreis nicht.
------------------
Gruß Manfred