Autor Thema:  Leitungsüberwachung in Sicherheitsanlagen (904 mal gelesen)
mike39a
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a

Beiträge: 84
Registriert: 20.04.2005

erstellt am: 24. Apr. 2008 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen 

hat einer eine IDEE wie man Kostengünstig eine Leitungsüberwachung für Sicherheiteinrichtungen erstellen kann ??? Überwacht werden oder sollen Mangnetbremsen und Auslösetaster. Diese sollen auf Drahtbruch und Kurzschluß überwacht werden und gegebenfalls gemeldet werden.

Für zahlreiche Ideen und Vorschläge wäre ich Dankbar.

Gruß

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

robroy55
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von robroy55 an!   Senden Sie eine Private Message an robroy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robroy55

Beiträge: 2573
Registriert: 13.07.2005

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007

erstellt am: 25. Apr. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich

Guten Morgen,

kommt jetzt natürlich auf die Anlage und die dort gültigen Vorschriften an!

Die einfachste Methode, wenn erlaubt, ist ein Relais nach dem Schutzgerät einzusetzen, das dann entsprechende Meldungen machen kann (Arbeitsstrom-/Ruhestromprinzip).

------------------
Grüße Rob

Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

jansener
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener

Beiträge: 82
Registriert: 11.12.2007

erstellt am: 28. Apr. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich

Noch eine einfache aber nicht grade preiswerte Lösung ware eine Siemens SPS mit Safe Baugruppen (F-Baugruppen) zu verwenden. Die überwachen sich selber und merken ob es Kurzschlüsse oder Leitungsunterbrechungen gibt.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP


Ex-Mitglied

erstellt am: 30. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat

Hallo.

Hier mein Vorschlag. Damit überwache ich Schaltschrankheizungen auf Funktion.

------------------
Viele Grüße
Uli

  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]

adamsh
Mitglied
Forschung und Entwicklung


Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh

Beiträge: 842
Registriert: 27.05.2006

Halbwegs Systemadministration und -entwurf....

erstellt am: 01. Mai. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von mike39a:
Hallo zusammen  :D

hat einer eine IDEE wie man Kostengünstig eine Leitungsüberwachung für Sicherheiteinrichtungen erstellen kann ??? Überwacht werden oder sollen Mangnetbremsen und Auslösetaster. Diese sollen auf Drahtbruch und Kurzschluß überwacht werden und gegebenfalls gemeldet werden.

Für zahlreiche Ideen und Vorschläge wäre ich Dankbar.

Gruß


1) Kostenguenstig und selbst frickeln schon mal gar nicht, denn Komponenten von Sicherheitseinrichtungen benoetigen i.a. entsprechende Zulassungen;->

2) Welches Sicherheitsniveau ist gefordert? EN 954 Kat.3 oder Kat. 4?

3) Dementsprechende FERTIGE Loesungen kaufen... Fuer Ihre probleme gibt es Sicherheitsschaltgereate, die selbstverstanedlich die stets notewendige Leitungsueberwachung miterledigen.

HA

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz