Zu Steuerung von Anlagen verwenden wir Industrie-PCs auf den Windows NT4.0 - Wsk läuft. In diesen PCs ist zur Kommunikation eine "CAN"-Bus-Karte eingebaut, die einen ISA-Port hat (IRQ und Adressbereich per Jumper einstellbar). Das haben wir schon einigemale problemlos gemacht.
Bei der neuesten Anlage jedoch findet keine Kommunikation über den CAN-Bus statt, d.h. die Karte funzt - wahrscheinlich - im PC nicht.
Die Karte selbst funzt aber in einem anderen (älteren) PC, aber der ISA-Slot im PC selbst ist auch i.O., das haben wir mit einer ISA-"Fritz"-Karte getestet.
Im BIOS setzen wir natürlich das Plug&Play für den IRQ auf ISA.
Wir haben schon ein anderes Board eingebaut, mit gleichem Mißerfolg.
Hat jemand eine Idee ?
Oder kann mir jemand ein Tool empfehlen, mit dem man genau sieht, welche IRQs, DMAs, usw. tatsächlich unter NT belegt sind, da dies ja in NT selbst immer recht schwierig ist zu sehen.
Das NT ist übrigens eine englische Version, aber ich denke damit hat es nichts zu tun. Ein Treiber für die Karte wird nicht installiert, da die Software die Karte direkt anspricht.
------------------
Lutz
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP